只看楼主 我来说两句你这是夏天最不利的情况了,如果在过度季节之类的,室外的新风温度不是太热的话,有可能预表冷段就已经能将新风处理到12度的出风了,预表冷段的制冷量还要调小才行.如果预表冷段不装,我觉得不节能.我的预表冷段是处理到室内等焓点的,再表冷是处理到12度.