土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ MAU的二级盘管要一个比例阀还是要二个?

MAU的二级盘管要一个比例阀还是要二个?

发布于:2007-12-25 16:00:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
工业净化中的MAU的二级盘管有初效段,预表冷段和再表冷段,加热段,风机段,湿膜加湿段,亚高效段,请问预表冷段和再表冷段两级盘管是共用一个比例积分阀,还是要分别用二个比例积分阀?预表冷段是将全新风处理到室内等焓点,再表冷段将全新风处理到12度左右出风吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lingbing19-14
    lingbing19-14 沙发


    你这是夏天最不利的情况了,如果在过度季节之类的,室外的新风温度不是太热的话,有可能预表冷段就已经能将新风处理到12度的出风了,预表冷段的制冷量还要调小才行.如果预表冷段不装,我觉得不节能.我的预表冷段是处理到室内等焓点的,再表冷是处理到12度.
    2007-12-29 09:17:29

    回复 举报
    赞同0
  • 689090
    689090 板凳
    可以预表冷段不装比例积分阀,再表冷段用一个个比例积分阀,因为预冷是能达到的温度越低愈好,
    2007-12-28 14:46:28

    回复 举报