土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于消防管道电伴热的疑问(已经知道按消防负荷供电,但出现了另外一个问题)

关于消防管道电伴热的疑问(已经知道按消防负荷供电,但出现了另外一个问题)

发布于:2017-08-24 14:58:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

今天在坛子里搜了一下,有问消防管道电伴热的负荷等级,现在基本上大家也都按二级负荷或者消防负荷来对待了。

问题是有些情况楼里没有二级及以上负荷,比如普通三层小办公楼(也就2000平米左右),一层是单独一间一间的车库,但暖通专业车库又没有采暖。车库里面的消火栓按现在新规范要求电伴热,那预留的电伴热插座如何保证双电源?!

还有一种情况是带地下一层的小办公楼,地下有防排烟(已经提供双路供电),照明采用带蓄电池的应急照明。一层的一间一间车库如果按以前设计的话都是三级负荷就可以了,但现在增加消防管道的电伴热,里面的唯一一路供电伴热的插座就是二级负荷了,怎么办,要把原来给车库(照明,提升门)的电源箱改为双电源箱吗?!(一层车库统一供电,不单独管理)

  • zy学无止境
    看来情况比较少啊,无人应答。自己想了下,让暖通在车库加上采暖,就能解决问题。不过这个在于水电专业和甲方的沟通。如果就是为了省钱省事,那给电气专业带了麻烦。
    2017-08-25 10:23:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

进线隔离柜手车与进线开关柜断路器联锁

图中云线部分接线有什么作用

回帖成功

经验值 +10