土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S系统路灯,需要设置漏电断路器吗?如果需要,漏电流选择多大合适?
TN-S系统路灯,需要设置漏电断路器吗?如果需要,漏电流选择多大合适?

全部回答(24 )

  • rk5707
    一般整定100mA~500mA。这个漏电整定可不能和30mA这个数字搅合,两个不是一回事啊!
    2017-09-07 22:28:07 来自 PC 评论 举报