230KW的负荷用多大的开关,多大的电缆

发布于:2017-08-22 20:05:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想问问大家,低压中,230KW的负荷用多大的开关,多大的电缆,线路由200米左右,。计算计算电流是不是230/0.4/1.732=331A?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 穿裤衩看美女
    依然赵樱空 发表于 2017-8-22 20:45 用电设备用380V计算,变压器出线端才考虑400V,因为有电压降,然后还要考虑到功率因数,按0.9计算,计算电流 …400开关有点小了。一般电机功率因数选择0.8。500A开关比较合适。
    2017-09-21 09:47:21

    回复 举报
    赞同0
  • 老男孩05
    老男孩05 板凳
    zhaosin163 发表于 2017-9-15 19:27 240的小吧,2根还差不多恩,240载流量不够,630A的开关至少得配2根150的
    2017-09-18 17:35:18

    回复 举报
    赞同0