特灵风冷冷水机组运行过程中出现制冷剂压差低报警,发现的时候机组已经停机。从开机到停机机组运行了大约4个小时。是R410A冷媒的机组。这个制冷剂压差低是指的是高压减去低压的压力不足,还是说低压压力低。看说明书有一条是冷媒低压差,保护条件是系统压差低于90psi。保护启动时间是4000秒。
这就有一点问题,如果是低压保护,90psi大约是6.2bar,那么4000秒的保护启动时间是不是太长了。如果是高低压压差。低压一般在9bar,加上6.2bar,高压才15.2bar,对于R410A来说,高压太低了,然后4000秒以后再保护,时间也长了一点。
哪位大神可以解释一下。倒是是低压保护还是高低压差保护。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bj2008lai
    bj2008lai 沙发
    什么工况下运行?
    2017-10-08 17:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • ybs056
    ybs056 板凳
    这是压差保护,可检查一下压缩机是否是高低压串气?
    2017-10-07 16:09:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷链技术普及 | 5种压缩机优缺点解析

压缩机主要有5种, 活塞式压缩机,滚动转子式压缩机、涡轮式压缩机、螺杆式压缩机、离心式压缩机 ,本文就各种压缩机的优缺点来简要介绍一下。 1. 活塞式压缩机 当活塞式压缩机的曲轴旋转时,通过连杆的传动,活塞便做往复运动,由气缸内壁、气缸盖和活塞顶面所构成的工作容积则会发生周期性变化。活塞式压缩机的活塞从气缸盖处开始运动时,气缸内的工作容积逐渐增大,这时气体即沿着进气管,推开进气阀而进入气缸,直到工作容积变到最大时为止,进气阀关闭;活塞式压缩机的活塞反向运动时,气缸内工作容积缩小,气体压力升高,当气缸内压力达到并略高于排气压力时,排气阀打开,气体排出气缸,直到活塞运动到极限位置为止,排气阀关闭。当活塞式压缩机的活塞再次反向运动时,上述过程重复出现。