土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 丙类仓库II级双排货架,面积超3000平,储物高度8.5米,请教喷淋的详细计算方法

丙类仓库II级双排货架,面积超3000平,储物高度8.5米,请教喷淋的详细计算方法

发布于:2017-08-21 15:03:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、流量应该是顶板下+货架两部分叠加流量
2、货架流量为14个喷头
3、顶板下流量怎么算?规范双排货架储物高度只到4.5米,应该依据哪条?
4、为什么多排货架喷水强度有体现货架喷头,而单排和双排没有体现货架喷头?(就是那个J)
  • jx_denis
    jx_denis 沙发
    根据自喷5.0.7,净空高度或储物高度超了表格的才需要另加货架喷头,也就是说如果在表格范围内可以不加喷头。同样喷头设置按5.0.7条。计算水量按照顶板下+货架就可以了
    2017-08-29 17:08:29

    回复 举报
    赞同0

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分享|给排水专业设计指南!

施工图设计文件组成部分1.1 总则建筑工程送审设计文件的深度应符合本规定有关施工图设计文件深度的要求及国家现行的《建筑工程设计文件编制深度的规定》中有关建筑给排水专业的要求。1.2 室内给水排水1. 图纸目录。2. 设计说明及图例。3. 设有给水排水管道的所有平面图。4. 各种管道系统轴测图或系统原理图。5. 必须的大样图、详图。6. 计算书(供内部使用及存档)。1.3 室外给水排水

回帖成功