土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电流互感器变比为1/470?

电流互感器变比为1/470?

发布于:2017-08-21 11:12:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位,现在我们常见的电流互感器的变比都是XX:1或者XX:5的(二次侧电流为1A或者5A),但是我发现有的电流互感器的变比并不是这样的,比如我见到一个零序CT的变比是1:470,不知道这是什么意思,还望各位老师能解答一下。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发

    确实没见过这种变比的

    2018-01-03 15:16:03

    回复 举报
    赞同0
  • 120铜鼻子
    120铜鼻子 板凳
    我猜的,要求对称三相负载。有点不对称的时候,零序有微弱的电流。用1:470的零序CT,把微弱的电流放大,作用于保护装置,让保护装置有效动作。


    2017-12-21 09:25:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问有用过江苏新华能公司的微机保护装置的吗?

请问有用过江苏新华能公司的微机保护装置的吗?我需要一份该产品的通讯协议(规约),可以花钱买!产品信息详见图片。联系电话0577-86877633,谢谢。

回帖成功

经验值 +10