  • lantianyi
    要不要上室内消火栓:GB50016-2014之 8.2.1条
    要不要上喷淋:GB50016-2014之 8.3.3和8.3.4
    2017-08-30 13:55:30 来自 PC 评论 举报
  • raylee0701
    同学,措词要准确,表述要清楚。
    1.建筑物整体要介绍
    2.二层饭店是指每层530平方,共两层?还是一层和二层是饭店,共530平方?
    还是仅仅是二层是饭店,530平方?
    2017-08-29 13:48:29 来自 PC 评论 举报