江苏的项目,按建规,表8。4。1室内消火栓用水量 ,不知道分别该归到哪种使用功能上。
这个俱乐部有KTV, 是不是该设自喷?依据建规,8。5。1中的第6条(设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);)

餐厅单体要做自喷吗,看建规好象不用,这个4层的餐厅每层不到700平米左右,总建筑面积没超过3000,按照规范,(8.5.8 公共建筑中营业面积大于500m2 的餐饮场所,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置,且应在燃气或燃油管道上设置紧急事故自动切断装置。 )这一条不知道该怎么理解,该设什么样的自动灭火装置呢,没作过公建,请大家指教

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hxhlyh
    hxhlyh 沙发
    餐厅单体要做自喷吗,看建规好象不用,这个4层的餐厅每层不到700平米左右,总建筑面积没超过3000,按照规范,(8.5.8 公共建筑中营业面积大于500m2 的餐饮场所,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置,且应在燃气或燃油管道上设置紧急事故自动切断装置。 )这一条不知道该怎么理解,该设什么样的自动灭火装置呢,没作过公建,请大家指教
    餐厅单体不用做自喷.烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置,规范为宜,可以不设计,但可以文字说明即可.
    2009-09-17 22:58:17

    回复 举报
    赞同0
  • hxhlyh
    hxhlyh 板凳
    建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外)应做,可按喷规第十二章处理采用简易自动喷水灭火系统.