正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
10KV中置柜进出线开关全部为VS1-12/1250-31.5,出线柜配多大分支母线,进线柜配多大柜内母线? 出线柜配TMY-60*6,进线柜配TMY-60*10可以吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句这是额定电压选择的意义决定的。正负极压差有220V,那么加在断路器的正负两极上便要承受得起220V的电压,这两极间的绝缘水平、爬电距离和电气间隙都要按220V的电压等级来设计与检验。
回复 举报
当正、负极都接入到系统,额定电压就是正负极之间的电压差。
因此在220V的系统中,断路器的额定电压应按照220V来选用,而不是正常对地的110V;若在光伏系统中,额定电压根据光伏昔日的要求来选,如单极250V,2极就是500V。
回复 举报