10KV中置柜进出线开关全部为VS1-12/1250-31.5,出线柜配多大分支母线,进线柜配多大柜内母线? 出线柜配TMY-60*6,进线柜配TMY-60*10可以吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
hb20002000
沙发
是按正负极电压加起来220V电压来选择。
2017-10-14 17:25:14
赞同0
-
dianqichu
板凳
直流系统属于不接地系统。当采用单极供电,另一极作为公共端时,额定电压还是需要采用电源对地的电压。
2017-08-21 10:47:21
赞同0
加载更多这是额定电压选择的意义决定的。正负极压差有220V,那么加在断路器的正负两极上便要承受得起220V的电压,这两极间的绝缘水平、爬电距离和电气间隙都要按220V的电压等级来设计与检验。
回复 举报
当正、负极都接入到系统,额定电压就是正负极之间的电压差。
因此在220V的系统中,断路器的额定电压应按照220V来选用,而不是正常对地的110V;若在光伏系统中,额定电压根据光伏昔日的要求来选,如单极250V,2极就是500V。
回复 举报