土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 事故通风可否采用自然通风

事故通风可否采用自然通风

发布于:2017-08-18 21:08:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如果一个房间平时通风是靠自然通风,那么事故通风时是否一定需要机械通风呢?这个在规范中并没有明确。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • c2h5oh
    c2h5oh 沙发
    你可以翻下暖通规范第6.3.9条(3 ) 可能放散有爆炸危险气体的场所应设置防爆通风设备或诱导式事故通风系统;这个不能用自然通风,但自然窗井可用来泄爆。
    如果是无爆炸危险气体,可见气体灭火规范,其中对地下房间、地上密闭房间有排风要求。意思如果地上房间窗户大开可以不设,实际地上制冷站就没有事故通风,虽然会氟泄露。