按暖通设计规范6.5.9中要求,输送可燃或爆炸性气体的风管,应采取静电接地包括法兰跨接,那么这个接地的要求是应该在暖通图纸中,还是电气图纸中表示呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
c2h5oh
沙发
你可以翻下暖通规范第6.3.9条(3 ) 可能放散有爆炸危险气体的场所应设置防爆通风设备或诱导式事故通风系统;这个不能用自然通风,但自然窗井可用来泄爆。
2017-11-17 13:31:17
赞同0
-
wangyinuantong2013
板凳
机械吧还是
2017-09-01 15:33:01
赞同0
加载更多如果是无爆炸危险气体,可见气体灭火规范,其中对地下房间、地上密闭房间有排风要求。意思如果地上房间窗户大开可以不设,实际地上制冷站就没有事故通风,虽然会氟泄露。