    首先说明这里讨论的电气火灾监控不具备在漏电发生时切断电源(即分闸)的功能。

    电气火灾监控是通过零序电流互感器来检测不平衡电流(即漏电流),通过相关模块上传至主机集中显示。消防电源的供电连续性是必须要保证的,举个栗子:排烟风机配电箱里热继电器只是作为过载报警用,并不用作脱扣分闸,就说明消防的电源的连续性比适当的不安全供电要重要的多。回到话题开始,电气火灾监控用到消防设备电源监控就显得比较鸡肋了。    