土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 疏水器中空气与蒸汽的分离

疏水器中空气与蒸汽的分离

发布于:2017-08-17 21:11:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
疏水器中有空气也有蒸汽,两者是如何实现分离的?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    feilly03 发表于 2017-9-1 21:48 目前市面上的疏水阀 并不是将空气和蒸汽分开,而是因为同等压力下,空气和蒸汽的混合气体的温度要低于饱和蒸 …难道疏水器仅在刚启动的时候才需要排空气,工作中基本上是不需要排空气的。如果在疏水器后设有水封,那么会不会就用不上排空气功能了?
    2017-09-03 20:03:03

    回复 举报
    赞同0
  • feilly03
    feilly03 板凳
    目前市面上的疏水阀 并不是将空气和蒸汽分开,而是因为同等压力下,空气和蒸汽的混合气体的温度要低于饱和蒸汽的温度,这个涉及到分压的情况。
    而带有排空气功能的疏水阀,内有的感温元件,是将低温的混合气体排出,而不是纯粹的排出空气。
    2017-09-01 21:48:01

    回复 举报
    赞同0