采暖供热
20.38 万条内容 · 608 人订阅
阅读下一篇
为什么在暖通设计规范中说,当疏水器前的管道向上时有可能出现水击,又说,汽水两相流的冷凝水管道易出现水击?在蒸汽供热系统中水击是好何形成的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
小虎爸
沙发
feilly03 发表于 2017-9-1 21:48 目前市面上的疏水阀 并不是将空气和蒸汽分开,而是因为同等压力下,空气和蒸汽的混合气体的温度要低于饱和蒸 …难道疏水器仅在刚启动的时候才需要排空气,工作中基本上是不需要排空气的。如果在疏水器后设有水封,那么会不会就用不上排空气功能了?
2017-09-03 20:03:03
赞同0
-
feilly03
板凳
目前市面上的疏水阀 并不是将空气和蒸汽分开,而是因为同等压力下,空气和蒸汽的混合气体的温度要低于饱和蒸汽的温度,这个涉及到分压的情况。
2017-09-01 21:48:01
赞同0
加载更多回复 举报
而带有排空气功能的疏水阀,内有的感温元件,是将低温的混合气体排出,而不是纯粹的排出空气。
回复 举报