土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 室内金属风管施工制作施工工艺及质量控制要点

室内金属风管施工制作施工工艺及质量控制要点

发布于:2017-08-17 16:50:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、材料要求
A、板材表面应平整,厚度应均匀,无凹凸明显的压伤现象,并且不得有裂缝、砂眼、结疤、刺边和锈蚀等情况。
B.选用材料的厚度应符合规范规定:(mm)
C.型钢应该注意等型,均匀,不应有裂缝,气泡、窝穴及其他影响质量的缺陷,特别注意现有角钢有不等边的情况。

2.风管制作作业条件
A.图纸已经熟悉,并且经过图纸会审。对建筑、结构和电气、暖卫施工图中的管路走向、坐标、标高与通风管道之间跨越交叉在图纸上出现的问题已经有解决方案。
B.材料表面油污应全部清除干净,以免铁锈或氧化物落于材料表面产生局部腐蚀。
必须有一个单独的加工场地,为了不破坏镀锌钢板外的保护膜,工作场地最好铺设木板或者橡胶板,保持场地清洁。
C.已进行了施工技术交底,对风管制作的尺寸,采用的技术标准、接口及法兰连接方法已经明确。并且已经作好施工交底记录。

3.工艺流程
1)、风管加工
根据风管长边尺寸进行合适的选料。按正确的放样进行制作。
A.风管翻边时,翻边应留有不小于6mm的余量,翻边不能遮住螺栓孔,咬口边要用剪刀进行倒角或开角,且不开裂,形成弧形翻边。若翻边四角开裂,应采用锡焊或密封胶填补,防止风管漏风.
B.风管板材厚度小于1.2mm时可以采用联合角或按扣式咬口,大于1.2mm时采用焊接。
C.风管成型后与法兰连接采用铆接,铆钉距风管壁距离不得大于50mm,各铆钉间距不得大于150mm。
D.矩形风管长边大于630mm(保温风管大于800mm),长边尺寸大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中高压风管大于1.0m2时必须采取加固措施。
E.圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2时必须采取加固措施。
F.风管边长≥630mm,L≥1250mm以上,不保温风管的加固框角铁可以比法兰角铁小1号。

2)、角铁法兰制作
法兰制作前角铁应调整(有些角铁不到90°应引起注意。目前发现弯曲角铁仍在使用)否则会引起螺栓孔不成一条直线。风管法兰边长允许偏差内径1~3mm,平面0~2mm,对角线0~3mm。
A.风管尺寸≤630mm时,铆钉采用直径4×10的镀锌铆钉;风管尺寸>630mm时,法兰铆钉采用直径5×12的镀锌铆钉。
B.为了保证法兰平面的平整度符合规范要求,焊接可以在平台上进行,焊缝应牢固,焊好的法兰按规定划线并均匀的分出螺孔位置(螺孔间距一般不大于150mm),用样冲定点。C.为了方便安装,螺孔直径应比螺栓直径大1.5mm,并且螺孔互换性能良好。中低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm,高压系统风管不得大于100mm。矩形风管法兰四角部位应设有螺孔。法兰规格应符合下列规范规定:(mm)
D.法兰垫料的选用:一般排风、送风、暖通风管采用厚度为5mm的闭孔海绵或阻燃8501密封胶。连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母应在同一侧。

3)、风管及部件的安装
A.风管及配件可拆卸的接口及调节阀门不得装设在墙内或楼板内。风管及配件安装前应清除内外杂物及污物并保持清洁。
B.靠墙或靠柱安装的水平、垂直风管宜采用悬臂支架或斜撑支架。不靠墙、柱安装的水平风管宜用托底吊架,垂直风管应采用抱箍支架,风管b>800mm应加双螺帽。并在转角处、顶端、末端设置防晃支架
C.支架不得设置在风口、阀门、检查孔及自控机构处。吊架不宜直接固定在法兰片上。
D.矩形风管抱箍支架应紧贴风管。如保温风管,应留有保温厚度浸沥青的木块.
E.风管吊架应平直、螺纹应光洁、吊杆拼接可采用焊接。长度不应少于吊杆直径的六倍,并应在两侧焊接。

4.施工质量控制管理把握以下几点:
A.采用的风管制作板材和法兰制作型材要符合规范和设计要求;
B.风管制作及部件制作的工艺质量要符合要求成品管的保护工作;
C.风管接头部位不得装设在墙内或楼板内,与风管连接的风阀部件要有单独支撑固定;
D.风管连接口要严密,法兰不能错位安装,插条式连接要牢固严密安装后的风管布局要美观,支架、风管不能有倾斜现象.

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发

    谢谢楼主的分享!

    2022-06-23 14:06:23

    回复 举报
    赞同0
  • lw010
    lw010 板凳
    好资料,谢谢楼主 。
    2017-11-22 06:13:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

酚醛等复合风管施工制作施工工艺

1、风管制作流程 1)、放样: A、矩形直风管放样。按风管制作任务单规定的组合方式计算放样尺寸。按计算的放样尺寸用钢直尺或钢卷尺在板材上丈量,用方铝合金靠尺和画笔在 板材上画出板材切断、V形槽线、45度斜坡线; B、T形矩形风管放样。T形矩形风管由两根矩形直管组成。按矩形直风管放样的方法,分别放样。主管在设计位量开孔,开孔尺寸为对应支管边长。用钢尺丈量,用画笔和方铝合金靠尺划出切断线、V形槽线、45度斜坡线;

回帖成功

经验值 +10