土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 帮忙看下这张电气系统图有没问题

帮忙看下这张电气系统图有没问题

发布于:2017-08-17 11:58:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本帖最后由 capparis 于 2017-8-17 12:01 编辑

别墅一楼的,入户63A断路器够吗?有三相的中央空调,断路器应用那些正确吗?懂得帮忙解答下,感谢!

还有二层

微信图片_20170817115454.png


微信图片_20170817115952.png

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 天道酬勤wang
    空调室外机的地线小了一个号16平方以下的要和相线等径,也没有说明空调是多大功率的5匹还是10匹的,进户线应该是5X16的BV线或YJV5X16的电缆,空调的电气符号是漏保。
    2017-09-10 17:20:10

    回复 举报
    赞同0
  • cqlzy83
    cqlzy83 板凳
    住宅120-150平方米,国电一般是给10KW,配线BV-3X16。断路器63A/2P也可以
    2017-09-08 09:27:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.8 万条内容 · 492 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼层均压环与金属外窗连接设置问题

本工程为高层住宅33层,高度99米,二类防雷,图纸未说明金属外窗接地应该如何连接,从何高度开始连接,仅在电气图纸中注明“结构圈梁中的钢筋每三层连接成闭合回路,并同防雷装置引下线连接。” 外窗连接是应该每层都连接么、?均压环的做法应该参照那本规范或者图集,请大神指明

回帖成功

经验值 +10