别墅一楼的,入户63A断路器够吗?有三相的中央空调,断路器应用那些正确吗?懂得帮忙解答下,感谢!

还有二层

微信图片_20170817115454.png


微信图片_20170817115952.png

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 天道酬勤wang
    空调室外机的地线小了一个号16平方以下的要和相线等径,也没有说明空调是多大功率的5匹还是10匹的,进户线应该是5X16的BV线或YJV5X16的电缆,空调的电气符号是漏保。
    2017-09-10 17:20:10

    回复 举报
    赞同0
  • cqlzy83
    cqlzy83 板凳
    住宅120-150平方米,国电一般是给10KW,配线BV-3X16。断路器63A/2P也可以
    2017-09-08 09:27:08