土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ FAS,与BAS的问题

FAS,与BAS的问题

发布于:2017-08-17 10:35:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 oooooo800 于 2017-8-17 10:47 编辑

一个回路 有断路器、接触器、热继电器 组成。。。热继电器承担着超载保护。
我想问下,如果是FAS系统即消防系统,是不是热继电器超载,是不可以直接跳的,只能给FAS个信号,然后由FAS决定,跳不跳闸?
相反如果是BAS系统呢?能直接跳吗?还是和FAS一样?


补充问题:马达保护的话,内置的脱扣点(常闭点),受PLC控制,还是不受控,超载就动作?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • biandianso
    biandianso 沙发

    如果电机为消防负荷,则过载保护只报警不跳闸。
    2017-08-17 12:14:17

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    如果电机为消防负荷,则过载保护只报警不跳闸。
    2017-08-17 11:41:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如下工程项目是否可以部位设置烟感温感探测器

建筑概况:新建面粉车间,一般性工业建筑;建筑面积为 16983.58 平方米,建筑基底面积为 2648.53 平方米;规划建筑高度为 41.30 米,建筑层数 8 层;火灾危险性为乙6类,耐火等级为一级,建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构。每个防火分区内设有消防卷帘门。电房设于首层、MCC室设在面粉车间二层。 消防水专业提资:每个防火分区内设有湿式自动喷淋灭火系统,面粉车间第二层设置了消防水幕。每个防火分区内都有消火栓。消防泵在消防泵房内,不在本单体内。

回帖成功

经验值 +10