0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.85 万条内容 · 2070 人订阅
阅读下一篇
如下工程项目是否可以部位设置烟感温感探测器建筑概况:新建面粉车间,一般性工业建筑;建筑面积为 16983.58 平方米,建筑基底面积为 2648.53 平方米;规划建筑高度为 41.30 米,建筑层数 8 层;火灾危险性为乙6类,耐火等级为一级,建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构。每个防火分区内设有消防卷帘门。电房设于首层、MCC室设在面粉车间二层。 消防水专业提资:每个防火分区内设有湿式自动喷淋灭火系统,面粉车间第二层设置了消防水幕。每个防火分区内都有消火栓。消防泵在消防泵房内,不在本单体内。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板如果电机为消防负荷,则过载保护只报警不跳闸。
回复 举报
回复 举报