土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统试压

干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统试压

发布于:2017-08-17 09:09:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动喷水灭火系统施工及验收规范 》6.1.2 强度试验和严密性试验宜用水进行。干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验。
若进行水压试验后,管网内的水如何能排的彻底?设计手册中提到,若管道内局部有水,在管道内的气水分界处会形成电化学腐蚀,长时间该处会严重腐蚀管道,一则可能会使管道蚀穿;二则在系统启动后可能使锈渣随水流到喷头处,造成喷头堵塞。
那么问题是,有没有什么技术措施能保证水压试验后,管道内水能完全排除?
请各位大神指点

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 棾硘
    棾硘 沙发
    是直立喷头的不可能发生你这个事情
    2017-10-05 23:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • 水电杂牌军
    lichangan1000 发表于 2017-8-17 10:12 干管,首先要满足能排空。不难做到。一般都是直立喷头,也没问题。有下喷喷头采用干式下垂喷头。试压是不 …谢谢,学习了
    2017-08-17 13:48:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

传统村落及文物建筑消防灭火设计探讨

住房和城乡建设部、文化部、财政部于2012年印发了《关于加强传统村落保护发展工作的指导意见》,并将646个具有重要保护价值的村落列入第一批中国传统村落名录,目前,列入中国传统村落名录的村落共2555个。传统村落及文物建筑多为木结构建筑,火灾隐患较为严重,消防保护刻不容缓。2014年以来,云南省迪庆藏族自治州香格里拉县独克宗古城、贵州省黔东南州镇远县报京侗寨、丽江古城等多个传统村落及文物建筑相继发生大火,引起了国家高度重视。

回帖成功