距离会员到期还有30

风冷冷水机组故障求组

提问 发帖 回复

第一次发帖求助 目前遇到一风冷冷水机组开机其中一压缩机启动后瞬间跳停 显示板上无故障代码 更换电控板后故障依然存在 求解决方案 万分感谢

第一次发帖求助 目前遇到一 风冷冷水机组开机其中一压缩机启动后瞬间跳停 显示板上无故障代码 更换电控板后故障依然存在 求解决方案 万分感谢

微信图片_20170815095751.jpg

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • qq_1502775084224
    qq_1502775084224 2017年08月15日 13:35:33 2楼
    支持一下
    回复 举报 点赞
  • 喜羊羊
    喜羊羊 2017年08月15日 14:19:20 3楼
    检查一下高低压控制器,应该是保护了。检查一下保护线路都有哪些保护是不会报警的。
    回复 举报 点赞
  • 飘花儿
    飘花儿 2017年08月17日 17:05:47 4楼
    支持一下 我也不知道这个实践经验太少
    回复 举报 点赞
  • 紫陌未央
    紫陌未央 2017年08月22日 16:18:57 5楼
    问题已解决,是系统1的翅片温度传感器除了问题,更换后恢复正常,感谢大家的建议。
    回复 举报 点赞
  • 渊工
    渊工 2017年08月23日 14:56:47 6楼
    6666666666666666666666
    回复 举报 点赞
  • summer123xia
    summer123xia 2017年08月27日 22:59:59 7楼
    看一下是不是缺相运行,检查压缩机接线是否正确
    回复 举报 点赞