第五章 防火防烟分区与分隔

第一节 防火分区
厂房的防火分区面积应根据其生产的火灾危险性类别、厂房的层数和厂房的耐火等级等因素确定。
甲类厂房 宜采用单层;
甲乙类厂房不得设置在地下、半地下。
除甲类厂房外,允许采用防火分隔水幕或防火卷帘等分隔;
甲类仓库应采用单层建筑;
民用建筑的防火分区:
第二节 防火分隔
建筑物内设置中庭时,防火分区的建筑面积应按上下层相连通的建筑面积叠加计算。当中庭相连通的建筑面积之和大于一个防火分区的最大润徐建筑面积时,应符合下列规定:
中庭应与周围相连通空间进行防火分隔。高层建筑内的中庭内廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。
第三节 防火分隔设施与措施
防火墙:不少于3.0h耐火极限的不燃性实体墙。
防火卷帘:除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;
当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该防火分隔部位宽度的1/3,且不应大于20m。
防火门窗
防火水幕
防火阀:设置部位:1)穿越防火分区处;2)穿越通、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3)穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;4)穿越防火分隔处的变形缝两侧;5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交界处可不设置防火阀;6)公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取放置回流措施或在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。7)公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。
排烟防火阀:起 隔烟阻火作用;当管道内的烟气达到280℃时,排烟阀门自动关闭;
第四节 防烟分区
防烟分区不宜大于2000㎡,长边不应大于60m。当高度超过6m,且具有对流条件时,长边不应大于75m。
防烟分区不应跨越防火分区。
储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm,同时应保证疏散所需的清晰高度;
划分防烟分区的构件主要有挡烟垂壁、隔墙、防火卷帘、建筑横梁等。
挡烟垂壁是用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。