有的明显是L,可PKPM定义为KL,假如我们画图的时候人为的将这个KL改为L,那么就有一个问题。KL是参与地震力等计算的,而L可以在地震时退出工作,并且他们箍筋间距等等要求也不一样,如果我们将KL改为L画图,那么结构不就不安全了吗?这种情况该怎么办,能单独定义使得这种KL变成L参与计算吗?

微信图片_20170814171744.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • winnian
    winnian 沙发
    好像没试过这种情况
    2017-08-16 09:57:16

    回复 举报
    赞同0
  • gxd145
    gxd145 板凳
    如梦无痕…… 发表于 2017-8-14 19:22 楼主很明显不了解pkpm的假定和计算模式。只要梁按主梁建模,对于pkpm来说就是是次梁也会参与整体刚度的计 …厉害厉害 多谢!