土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM把L标注成KL,大家画图的时候是怎么处理的?

PKPM把L标注成KL,大家画图的时候是怎么处理的?

发布于:2017-08-14 17:12:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 gxd145 于 2017-8-14 17:13 编辑

有的明显是L,可PKPM定义为KL,假如我们画图的时候人为的将这个KL改为L,那么就有一个问题。KL是参与地震力等计算的,而L可以在地震时退出工作,并且他们箍筋间距等等要求也不一样,如果我们将KL改为L画图,那么结构不就不安全了吗?这种情况该怎么办,能单独定义使得这种KL变成L参与计算吗?

微信图片_20170814171744.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • winnian
    winnian 沙发
    好像没试过这种情况
    2017-08-16 09:57:16

    回复 举报
    赞同0
  • gxd145
    gxd145 板凳
    如梦无痕…… 发表于 2017-8-14 19:22 楼主很明显不了解pkpm的假定和计算模式。只要梁按主梁建模,对于pkpm来说就是是次梁也会参与整体刚度的计 …厉害厉害 多谢!
    2017-08-15 10:00:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新旧混凝土规范对比,结构工程师必须get√

新老规范变化(一):材料变化 1、混凝土强度等级逐步提升 4.1.2条:素混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15;钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C20;采用强度级别400MPa及以上的钢筋时,混凝土强度等级不应低于C25。  承受重复荷载的钢筋混凝土构件,混凝土强度等级不应低于C30。

回帖成功

经验值 +10