图纸设计说明“给水管材采用内外涂环氧钢塑复合管,涂塑材质为PE。”这句话是不是自相矛盾?按图纸说明前半句涂塑材质为环氧树脂,后半句涂塑材质为PE,这两个,矛盾啊?请大神指教。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liu866149797
    liu866149797 沙发
    楼上解答的,我觉得已经很到位了
    2017-08-15 09:53:15

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    1、可参见《钢塑复合管》(GB/T 28897-2012)
    2、个人见解应改为:给水管材采用内外涂环氧钢塑复合管,涂塑层材料为EP。
    2017-08-15 09:20:15

    回复 举报
    赞同0

阅读下一篇

建筑给排水抗震设计的几个问题探讨

【摘要】我国目前建筑给排水工程的抗震标准需要加强。为确保消防灭火系统和供水系统在地震后能继续工作,防止设备和管道移位、倾倒、掉落,防止次生灾害,应对下列对象采取抗震措施,包括:设备的设置位置、基础、支吊架、连接及设备构造;管道的连接、敷设、固定等;震后迅速恢复工作的配备条件等。 1 我国建筑给排水工程抗震设防技术亟待加强我国是一个地震多发的国家,国家对此非常重视。从1976年唐山地震以来,国家连续发布了多项加强抗震设防要求文件,编制了多项抗震设计规范及应急救灾实施细则等等。就城市生命线之一的给水排水工程而言,1978年发布了《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(TJ32-78)。到2003年,对此规范又进行了修编并发布,编号为GB50032-2003。发布了《室外给水排水工程设施抗震鉴定标准》GBJ43-82等。在建筑抗震设计方面,2001年发布了《建筑抗震设计规范》GB50011-2001,到2010年对此又进行了修编并发布(编号为GB50011-2010)。