土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 外粘型钢施工质量检验

外粘型钢施工质量检验

发布于:2017-08-14 16:40:14 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
外粘型钢加固,是在混凝土柱的四角或两面包以角钢或槽钢并用结构胶粘剂压力注胶使型钢与原构件形成整体的一种加固方法。在建筑结构加固工程中,常会遇到需要大幅度提高原结构构件截面承载力和抗震能力,同时限制加固后构件的截面尺寸不能过大的情况,这时采用外粘或外包型钢加固法就成为优选的方案。那么,外粘型钢加固工程的施工质量怎样检验?
外粘型钢加固工程的施工质量检验,除型钢骨架制作、界面处理、型钢骨架安装及焊接外,主要是注胶质量的检验,这涉及到下列三方面问题:
(1)型钢骨架与原构件混凝土之间的粘结强度:
(2)注胶饱满程度;
(3)注胶后的外观质量。
外粘型钢的施工质量检验,应在检查其型钢肢安装,缀板焊接合格的基础上,对注胶质量进行下列检验和探测:
1.粘结强度检验
应在注胶开始前,由检验机构派人员到现场在被加固构件上预贴正拉粘结强度检验用的标准块。粘贴后,应在接触压条件下,静置养护7d。到期时,应立即进行现场检验与合格评定。
2.注胶饱满度探测
注胶饱满度探测应由检验机构派员到现场用仪器或敲击进行探测,探测结构以空鼓率不大于5%为合格。
这里需要阐明的是:外粘型钢注胶施工结束并完成养护后,一般情况难以从实际工程的型钢杆件上直接测到其与原结构混凝土之间的正拉粘结强度,因此,只能借助于旁贴钢标准块的方法,来评估该工程的粘贴质量是否达到这项指标的要求。只要能满足以下3点要求,便可收到相互接近的检验结果。
(1)钢标准块粘贴位置的混凝土表面处理,应由同一操作人员在处理加固部位的混凝土表面时一并进行,且不做任何特殊处理;
(2))钢标准试块的粘贴,应使用与型钢骨架注胶时同一次搅拌的胶粘剂,并与加固部位粘贴施工同时进行;
(3)钢标准块粘贴后,应在接触压条件下静置养护固化。接触压力值和静置养护条件与加固构件时的相同。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑资料库

返回版块

13.6 万条内容 · 191 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

典型案例!国内外桥梁坍塌事故,太吓人了......

近年来,桥梁坍塌事故频繁,历史是最好的老师,下面细数了国内外14座桥梁严重垮塌事故,其事故成因有认知不足、设计施工缺陷、自然灾害、管理养护不周等。前事不忘,后事之师,这些事故提醒着我们桥梁质量安全是多么的重要!1.圣水大桥 事故原因:材料及施工缺陷 圣水大桥位于韩国首都首尔的汉江上,全长1160米,最初于1979年建成。1994年10月21日早上,在车流量高峰时刻,圣水大桥位于第五与第六根桥柱间的48米长混凝土桥板整体塌落入水,六辆汽车包括一辆载满学生及上班族的巴士和一辆载满准备参加庆祝会的警员的面包车跌进汉江,导致33人死亡、17人受伤。

回帖成功

经验值 +10