两个问题
1、KYN28-12系列10kV 开关柜,断路器手车摇进摇出,动静触头啮合时会有不同程度的震动、跳跃现象,配合尺寸上有一定的误差,大神们谁知道有没有哪个标准(国标、行标都行)上对这个误差有要求的?
2、还是KYN28-12系列10kV 开关柜,验收时对断路器摇绝缘,有没有哪个标准对这个绝缘值做规定的?
哪位大神知道相关标准的,麻烦提供下标准号,不胜感激!!!
发布于
2017-08-13 11:35:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
大壮壮小壮壮
需要做机械特性实验 接触电阻实验,你这个情况需要量一下动、静触头有没有对准,动、静触头铆合尺寸保持在15-20mm
2017-08-22 14:06:22
来自 PC
评论
举报
原子蛋
需测定绝缘电阻、接触电阻、机械特性试验、交流耐压等试验。
2017-08-16 18:54:16
来自 PC