土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
成套电气设备
\
求助,大神帮帮忙
求助,大神帮帮忙
两个问题
1、KYN28-12系列10kV 开关柜,断路器手车摇进摇出,动静触头啮合时会有不同程度的震动、跳跃现象,配合尺寸上有一定的误差,大神们谁知道有没有哪个标准(国标、行标都行)上对这个误差有要求的?
2、还是KYN28-12系列10kV 开关柜,验收时对断路器摇绝缘,有没有哪个标准对这个绝缘值做规定的?
哪位大神知道相关标准的,麻烦提供下标准号,不胜感激!!!
发布于
2017-08-13 11:35:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
大壮壮小壮壮
需要做机械特性实验 接触电阻实验,你这个情况需要量一下动、静触头有没有对准,动、静触头铆合尺寸保持在15-20mm
2017-08-22 14:06:22
来自 PC
评论
举报
原子蛋
需测定绝缘电阻、接触电阻、机械特性试验、交流耐压等试验。
2017-08-16 18:54:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
pg444830941
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
13
粉丝
0
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.96 万条内容 · 585 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )