土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 最新规定的减压孔板的位置是在哪儿?

最新规定的减压孔板的位置是在哪儿?

发布于:2017-08-11 14:53:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
搜了减压孔板的位置,看到有人说,在05SS904的图集上规定的是设置在水流指示器后面,
还有人说,在自喷设计手册上284页也是设置在水流指示器后面,
但是,在13系列建筑标准设计图集,给排水专业里,减压孔板是设置在信号阀后面,也就是在水流指示器和信号阀之间,
所以,到底该放在哪里?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 天亮1973
    天亮1973 沙发
    减压孔板是设置在信号阀后面,并不是要求在水流指示器和信号阀之间,在水流指示器之后也满足要求
    2017-08-23 13:57:23

    回复 举报
    赞同1
  • lw010
    lw010 板凳
    谢谢楼主分享。学习了。
    2017-08-25 11:54:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

KTV室内消火栓用水量按那个算啊

本帖最后由 tm1045372618 于 2017-8-11 10:13 编辑 KTV室内消火栓用水量按那个算啊是按剧场数座位还是按商店算体积?一个四层的KTV,甲方只报三层,我按体积算的话那也肯定是按整个建筑考虑,那得按25L/S来算了,那得180立方了,加上喷淋,得250立方了,话说有必要用这么大的水量吗

回帖成功

经验值 +10