土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 膨胀水箱的计算

膨胀水箱的计算

发布于:2017-08-11 10:50:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
e57acace6c98ae4335c22869e50b78d6.jpg

1、系统水容量计算:

1 )G=Q*A*1.2÷(1.163×T)
1.63是KW到KCAL换算系数 )(1.2应该是个安全系数 Q:制冷量KW
A:使用系数
G:水流量 m?/h
T:空调水系统供回水温差℃
2)系统水容量Vc(L/㎡建筑面积)(实用供热空调设计手册第二版P2033)






运行制式 系统形式
全空气系统 空气-水系统
供冷 0.40~0.55 0.70~1.30
供暖(热水锅炉) 1.25~2.00 1.20~1.90
供暖(热交换器) 0.40~0.55 0.70~1.30
3 每供1kW冷量或热量时的水容量V(L/kW)











系统的管路或设备 V
室内机械循环供热管路(温差20~25℃) 7.8
室外机械循环供热管路(温差20~25℃) 5.8
室内机械循环供冷(温差5℃)或冷热两用 31.2
室外机械循环供冷(温差5℃)或冷热两用 23.2
锅炉 2~5
制冷机的壳管式蒸发器 1
蒸汽-水或水-水热交换器 1
表冷器(冷热盘管) 1
2、水箱容积计算:1)供暖系统
当95-70°C供暖系统 V=0.034Vc
当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc当130-70°C供暖系统 V=0.043Vc
式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;
(实用供热空调设计手册第二版P416)
2 )空调冷冻水系统
(1)V——膨胀水箱的有效容积 V=0.014Vc(实用供热空调设计手册第二版P416)(2)V=Vt+VP(实用供热空调设计手册第二版P2033)
Vt---水箱的调节容量,一般不应小于3min平时运行的补水泵流量,且保持水箱调节水位高差不小于200mm。(补水泵的小时流量,宜取系统水容量的5%,不大于10%)
膨胀水量VP=a△tVc=0.0006△tVc
a——水的体积膨胀系数a=0.0006L/℃
△t—最大水温变化值℃
△t—最大水温变化值℃Vc—系统的水容量
3)方案设计时,膨胀水量也可以按下列数据估计:冷水系统取0.1L/KW;热水系统取0.3L/KW。
空调系统循环流量和水容量
1、空调系统的循环流量和水容量是两个概念,首先从单位上区别,循环流量为m?/h,水系统容量为m?。对于制冷系统,可以这样理解,循环流量和系统的制冷量相关联,系统的水容量是指整个水系统中注水的量,包括管道内部,空调末端和制冷机组内部等。
2、系统的循环水量是为了选择循环水泵的,根据制冷系统的配置,配置相应的循环水泵。
3、系统水容量也是一个非常主要的参数,大家有兴趣,可以翻阅暖通设计技术规程,系统的补水量是根据系统的水容量来选择的。我们都知道,水有膨胀系数,空调水系统的膨胀量和水系统的温差和系统的水容量成正比。
4、总的说来,系统的水容量的确定是选择补水系统,设置安全阀和泻水阀门管径必须考虑的因素。
本文来自网摘。

e57acace6c98ae4335c22869e50b78d6.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑安装精品工程细部做法-隐蔽工程

电线管在转弯处统一设置过路盒,且接地连接可靠。桥架与配电箱之间采用KBG电线管连接,成排安装,整齐一致,接地明显可靠。 成排管道安装,法兰设置错位,间距均匀,合理美观。 走廊上各种桥架、管道安装采用共用支架,走向布置合理,结构紧凑。管道、桥架安装随建筑物弧度弯曲成弧形。成排KBG电线管与桥架连接,间距均匀,弯曲半径一致,接地明显可靠。

回帖成功

经验值 +10