10kV电机长距离启动的问题

发布于:2017-08-10 17:38:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
35/10kV变电所,12.5MVA变压器,高压柜为KYN28A-12,有台高压电机350kW距总变700米,现场操作柱启动,电力电缆选用ZR-YJV22-8.7/15kV-3X70mm,控制电缆ZR-KYJV22-0.45/0.75kV-12X2.5mm,这么远启动没有问题吧?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    问题不大,控制是直流的吧!如果是交流控制,就要计算长线效应了!
    2017-08-16 09:46:16