路灯灯杆及基础接地电阻到底应该不小于多少才合适??
对于采用TN-S系统接地型式:武汉市道路照明设计规范给的是不大于10欧,
对TT系统:不大于4欧,

王厚余的建筑电气600问第24.109条明确提出,路灯采用TT系统+RCD保护(100mA),路灯接地电阻R<250欧,即可满足在潮湿环境下R*ΔI=250X100mA=25V,
武汉市的标准是不是定的太高了,还是他的TT系统没加RCD保护的结果。
有没有熟悉的讨论一下。。。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • kimking
    kimking 沙发
    支持地下室观点
    2017-08-21 15:10:21

    回复 举报
    赞同0
  • 努力加油33
    个人支持楼上的观点
    2017-08-13 16:32:13

    回复 举报