土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 球墨铸铁管浮管处理问题

球墨铸铁管浮管处理问题

发布于:2017-08-10 14:53:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
球墨铸铁管犹豫安装完后没有及时回填,下雨后造成管线漂浮,位移,这种情况需要重新安装吗?请各位老师指教,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cof1619501721040
    球墨铸铁管浮管怎么处理
    2021-04-27 13:36:27

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • toumingweixiao000
    平面定位的飘移,如果对其它专业或管线无影响,在保证管道严密性的前提下,征得建设单位和监理同意,可以不复位
    标高的飘移,或者说上浮,如果是重力流管线,特别是如果是雨、污水管线,那最好还是复位。如果是给水管,那么可以考虑不用复位,顶部开孔加装排气阀,当然管道的严密性还是要确保滴。
    2017-08-11 15:20:11