土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问消防水池液位怎么检测,就地与远传。

现在有一个消防水池,5米高,需要就地显示液位,和远传液位。请问就地的用什么?玻璃管吗?远传的用雷达吗?玻璃管有五米那么长的吗?

全部回答(4 )

  • 安穆明weibo
    王九仟 发表于 2017-8-11 10:08 请问,根据GB50974-2013第4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:2 消防水池应设置就地水 …可以,有这种做法,只有产品能满足同时就地显示和远程功能就行。
    2017-08-11 10:52:11 来自 PC 评论 举报
  • 王九仟
    安穆明weibo 发表于 2017-8-10 17:49 参考图集,远传液位这个有和玻璃管合并的。玻璃管如果没有5.0m的管可以分成两段,多查阅图集。请问,根据GB50974-2013第4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水 位的装置,同时应有最高和最低报警水位。既然要远传,那我设置一个超声波液位计,远传到值班室。但是还要就地显示,那我把远传的信号同时输入到消防泵房。就相当于,用一个超声波液位计同时传两个信号,这样既满足了就地显示也满足了远传的要求。不知这样是否可以?
    2017-08-11 10:08:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10