土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么情况能导致计算机等外壳金属部分带电

什么情况能导致计算机等外壳金属部分带电

发布于:2007-12-24 19:16:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某工程,信息中心使用中山冠虹15KVA UPS 一台集中供电,在1.7公里的路由上分布着5个终端点。每个终端点有计算机打印机和显示器以及一套监控报警设备。
数据全部采用光纤传输,电源采用RVV3*2.0线材传输。

现终端点计算机、显示器和打印机外壳金属部分带电,人接触无感觉,试电笔能够点亮。实际上电源线缆到达终端后只连接了零线和火线并测试正常,没有连接地线。而现在连接计算机、显示器、打印机任意一台设备外壳均带电,请大家赐教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    计算机,打印机等等电子设备内部在零线,火线之间串接两个抗干扰电容器,其中点接机壳,故如果机壳不接地,外壳对地有电压,试电笔可以点亮。
    故机壳应该接地。
    2007-12-24 23:28:24

    回复 举报
    赞同0
  • sunshuxian
    sunshuxian 板凳
    感谢指教可是
    感应电从何而来?我都只接了火和零,第三根根本没接!
    ??????
    2007-12-24 22:54:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

从控制箱到现场检修箱一般穿几根线,多大的?

我现在管的一个工程,图纸中在风机、水泵等设备边上都设计有就地检修开关,但是图纸中没有显示出怎么穿线,要穿多大的线?线是从控制箱出来的吗?那开关规格是怎样的,内部有什么东西?请各位大哥帮帮忙。

回帖成功

经验值 +10