暖通设计中经常会用到一些经验上的估算值,这些数字虽然有些较小偏差。但是由于这些经验数值的实用、快速,并不用通过详细计算。还是受到广大设计人员的喜爱,现在通过一些汇总整理分享给广大的设计人员。
面积估算
制冷机房:1%建筑面积
锅炉房:1%建筑面积
公建换热站:0.5%建筑面积
住宅换热站:200m2/5万m2,300m2/10万m2
新风机房:20m2
通风兼排烟机房:20m2
排烟机房:15m2
加压送风机房:15m2
采暖小室:12m2
汽车库排烟:3个车位
汽车库补风:3个车位
排油烟井:3‰商铺面积
排油烟井:3‰商铺面积
层高估算
汽车库:最大800mm,最小600,一般700
螺杆机:净高4m
离心机:净高5m
锅炉:净高5m
溴化锂:净高5m
换热站:净高4m
尺寸估算
风井净尺寸:500mm
分层摆放:净高2800,净宽1800,长度根据台数
进风口布置间距:办公室2.5-3.5m 商场娱乐4-6m
电量估算
空调:70W/m2建筑面积
1HP:0.82Kw
冷却塔:冷却水量*3%
车库排烟:11/33Kw
车库补风:7.5Kw
排烟:22Kw
补风:11Kw
水泵:流量*扬程*5‰
中央空调:末端,10W/m2建筑面积
中央空调:机房,30W/m2建筑面积
蒸汽估算
溴化锂:制冷量1000Kw~1t/h0.6/0.8MPa
溴化锂:制冷量1000Kw~1.1t/h0.4MPa
采暖:3.6*热负荷/2000
荷载估算
制冷机房:1500Kg/m2,且有振动
锅炉房:1500Kg/m2,且有振动
换热站:1000Kg/m2
冷却塔:1000Kg/m2
空调机房:800Kg/m2
屋顶多联机:300Kg/m2
屋顶空调:300Kg/m2
屋顶风机:300Kg/m2
风冷热泵:500Kg/m2
油烟净化机组:200Kg/m2
地暖:120Kg/m2
基础高度
冷却塔:高出建筑完成面800mm
其余设备:高出建筑完成面200mm
管径估算
冷凝水管,制冷量<100Kw,DN32
冷凝水管,制冷量>100Kw,DN40
选型估算
冷却塔流量≈主机的冷吨数
价格估算
多联机:350元/m2建筑面积
多联机:500元/m2空调面积
风冷热泵:300元/m2建筑面积
中央空调:300元/m2建筑面积
水环热泵:开式冷却塔,350元/m2建筑面积
水环热泵:闭式冷却塔,400元/m2建筑面积
地源热泵:1000元/m2建筑面积
变风量:700元/m2建筑面积
负荷估算
采暖:40W/m2建筑面积
采暖:80W/m2采暖面积
办公:180W/m2空调面积
会议:230W/m2空调面积
多功能厅:250W/m2空调面积
小餐饮:250W/m2空调面积
大餐饮: 300W/m2 空调面积

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 老虎下山
    老虎下山 沙发
    好资料!谢谢分享!
    2019-04-26 10:11:26

    回复 举报
    赞同0
  • 刑天将军
    刑天将军 板凳

    不错了谢谢了


    2018-02-05 16:59:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多

注册暖通工程师

返回版块

5.2 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

8.8号行业泰斗姜文源教授做客老妖精为大家解读新版规范!

【老妖精名师大讲堂——姜文源教授】【福利来啦!】8.8号老妖精诚邀行业泰斗姜文源教授为大家详细解读: 新版《自动喷水灭火系统设计规范》和《消防给水及消火栓系统技术规范》 课程安排: 8.8号 15:00—17:00 《自动喷水灭火系统设计规范》 8.8号 20:00—21:30 《消防给水及消火栓系统技术规范》 赶紧提前报名吧(免费公开课):https://ke.qq.com/course/86853#tuin=6b5aecab

回帖成功

经验值 +10