土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 两个楼梯间过近算疏散时只能算一个?

两个楼梯间过近算疏散时只能算一个?

发布于:2017-08-09 10:25:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
两个出口大概距离3米吧,甲方在疏散楼梯间左侧加了一个外挂,这个能算进安全出口净宽度里面吗

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lufei
    lufei 沙发
    只要外挂楼梯能满足消防疏散的要求,应该可以算疏散宽度,但是因为和疏散楼梯太近,所以只能算一个安全出口。
    2017-08-10 11:36:10

    回复 举报
    赞同0
  • lufei
    lufei 板凳
    只要外挂楼梯能满足消防疏散的要求,应该可以算疏散宽度,但是因为和疏散楼梯太近,所以只能算一个安全出口。
    2017-08-09 10:25:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火门的尺寸为1820,土建结构预留应该为多少?

防火门的尺寸为1820,就是宽1.8米*高2米, 问:1、那么按净宽度算的话,加上门框本身的尺寸取5CM,再加上一边留5CM填充水泥沙砖之类,那么洞口的预留尺寸应该是宽2.0米,高2.1米吗? 2、如果宽1.8米*高2米,这就是洞口本身预留的尺寸,预留一点填充水泥沙砖,再减去门框本身的尺寸,那么门实际通过的净宽就是1.6米,高1.9米?这样的话,有没有符合防火门的浮动误差,这样消防验收能过吗?

回帖成功

经验值 +10