框架独基加拉梁能减小底层框架柱的计算长度吗???
框架独基加拉梁能减小底层框架柱的计算长度吗???
框架独基加拉梁,这样的话,底层框架柱的计算长度该怎么取值??
发布于
2007-12-24 18:09:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
xxf504
如果是在0.00位置左右加 因为有混凝土垫层 可以认为刚接 第一层高度是基础顶面到拉梁的高度,第二层是层高(建筑的一层)
如果不是在0.00位置 没有刚性层 则计算高度从基础顶面算起
我这样认为的
2008-04-03 12:24:03
来自 PC
评论
举报
szp7203@co163
同意楼上,地基好的独基都无须加拉梁的
2007-12-28 10:37:28
来自 PC