土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 独立基础钢筋可以搭接吗,真心咨询一下谢谢各位!
独立基础尺寸3~5m,钢筋原材12m长,剩余短料较多,咨询一下是否可以搭接,规范上是允许的,但是没见这么做的呢?

全部回答(2 )

  • dengken205
    理论上没问题。但是注意搭接的位置。如果你在中间搭接,受力最大。如果在边上搭接,每边1.5~2.5米的范围,那么多零碎的钢筋,搭接长度就有0.5米了。还剩下多少?
    2017-08-08 21:48:08 来自 PC 评论 举报
  • chen2003ch
    我们也遇到,后来咨询质监站,可以搭接但是必须 错开,搭接长度符合要求才可以。
    2017-08-08 21:06:08 来自 PC 评论 举报