土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间土建风道的水力计算?

防烟楼梯间土建风道的水力计算?

发布于:2005-01-05 15:24:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
不知大家计算正压送风土建风道摩阻时,粗糙度k取多少?局部阻力取多少?
假如有个20层的楼梯间,大家选的正压风机余压大概都是多少啊?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yuan-qt
    yuan-qt 沙发
    请教大家,土建风道阻力计算时,是否还考虑局部阻力损失(每层都有送风口)?如果考虑的话,那土建风道的局部阻力系数是多少?
    2007-03-14 10:46:14

    回复 举报
    赞同0
  • yuan-qt
    yuan-qt 板凳
    表6-1-1 各种材料的粗糙度K风管材料 粗糙度(mm)
    薄钢板或镀锌薄钢板 0.15~0.18
    塑料板 0.01~0.05
    矿渣石膏板 1.0
    矿渣混凝土板 1.5
    胶合板 1.0
    砖砌体 3~6
    混凝土 1~3
    木板 0.2~1.0
    2007-03-14 10:44:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风管道技术规程JGJ141-2004

不好意思,给忘了,现在补上,在第四页http://co.163.com/forum/content/358_96376_4.htm

回帖成功

经验值 +10