土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教:V型滤池的反冲洗水

请教:V型滤池的反冲洗水

发布于:2005-01-05 15:11:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
V型滤池的反冲洗水,一般要求在多长时间内排掉啊?困惑+迷糊=不知道啊

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • comintern
    comintern 沙发
    V滤池反洗水排放与反洗的气洗-气水洗-水洗是同时进行的,整个反洗的过程大概在10分钟左右,但不会有具体的标准,不同的进水条件会影响反洗的周期及反洗的时间。
    2005-01-10 15:39:10

    回复 举报
    赞同0
  • molv
    molv 板凳


    反洗水回收利用吗?
    18个池子——好大的水厂——一般情况下将反洗水排到集水池/缓冲池内,池子容积大约是一次反洗水量。反洗水可以提升到絮凝池进口,回收利用。
    2005-01-10 10:54:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助各位大虾老师

向我们的高手们请教一个问题:我们水厂最近发生一个问题,就是加在水中的氯气莫名其妙的消失。加氯量已经较以前有所增加,可是居然有时检测不到余氯或检测到的余氯很少。但是水库进口出的余氯却很高,不知道是什么原因。 哪位兄弟姐妹知道原因的请告诉我,急!谢谢先。请联系我,gengnaldo@eyou.com