土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 谁做过极早期火灾报警系统?

谁做过极早期火灾报警系统?

发布于:2007-12-24 12:23:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
刚遇到这个问题.没做过,问了一大圈人也没人听说过.
谁做过,给俺指导一下,最好能搞个图看看.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • popsun
    popsun 沙发
    当传统的温感烟感都不适合安装的时候(比如高度超过12m时)可以采用极早期火灾探测系统,主要是空气采样分析。产品有进口的VESDA,国产仿制的FMST和海湾的产品。
    2008-01-01 01:11:01

    回复 举报
    赞同0
  • fumosite
    fumosite 板凳
    FMST-极早期火灾探测系统---防灾的领航者
    专业从事早期火灾探测工作近10年
    有什么问题我可以帮住大家解决,类似项目的深化设计。
    请和我联系 021-55661960 13391177037
    QQ-403637758
    福莫斯特(上海)有限公司
    2007-12-26 09:29:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:消防高位水池设置的电磁阀如何控制?

请教:消防高位水池设置的电磁阀如何控制?电源是24V的吗?

回帖成功

经验值 +10