土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电机直接启动问题(在船用设备上的)

关于电机直接启动问题(在船用设备上的)

发布于:2007-12-24 12:11:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在我有690V发电机二台3400kW,通过1250kVA的变压器变到400V直接启动110kW电动机,电动机参数为额定电流214A,满压启动电流=额定电流6倍,我想问下,能否直接启动,如果可以的话母线电压降大概是多少(因为必须满足船级社要求),功率因数会下降到多少呢,因为我这个设备是船用的,所以没有功率补偿,完全是靠调发电机来补偿无功功率的。
谢谢,请高手指教
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    可以直接全压起动,起动时母线电压跌降程度与变压器的阻抗电压值和发电机特性有关,但110KW电机全压直接起动,1250变压器下的母线电压不会低于360V。
    2007-12-24 12:20:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教焊接钢管的穿线根数

最近一直查找焊接钢管的穿线根数,(主要用于顶板穿线)它与KBG管的穿线标准一样么 !导线的截面对根数有什么 影响啊??请教各位大哥。。小弟积分很少,委屈各位了 呵呵

回帖成功

经验值 +10