关于电机直接启动问题(在船用设备上的)

发布于:2007-12-24 12:11:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在我有690V发电机二台3400kW,通过1250kVA的变压器变到400V直接启动110kW电动机,电动机参数为额定电流214A,满压启动电流=额定电流6倍,我想问下,能否直接启动,如果可以的话母线电压降大概是多少(因为必须满足船级社要求),功率因数会下降到多少呢,因为我这个设备是船用的,所以没有功率补偿,完全是靠调发电机来补偿无功功率的。
谢谢,请高手指教
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    可以直接全压起动,起动时母线电压跌降程度与变压器的阻抗电压值和发电机特性有关,但110KW电机全压直接起动,1250变压器下的母线电压不会低于360V。
    2007-12-24 12:20:24