位于城市郊区的小型工厂,其厂区内的建筑均符合不设置室内消火栓的要求,厂内用水来自厂内深井.请问诸位,室外消火栓不设置,采用室外消防水池,并设置取水口,能满足要求么?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yyysssbbb
    yyysssbbb 沙发
    根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)中第8.2.2条有关规定,在小型工厂内只要有建筑物,无论大小都涉及到室外消防用水量,所以小厂也必须设置室外消火栓,在间距不大于120m的范围内,起码要设一座室外消火栓。有道理
    2007-12-26 23:34:26

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)第8章消防给水和灭火设施、第8.2节室外消防用水量、消防给水管道和消火栓、第8.2.2条有关规定中表8.2.2-1和表8.2.2-2有关内容,耐火等级为一、二、三、四级的厂房、仓库或民用建筑,任何建筑物类别,均按建筑物体积来确定室外消火栓用水量。
    一般设计,各种类型水池不能代替室外消火栓,应按规模要求进行设计,包括小型规模的给、排水泵站设计,均需设一座室外消火栓。市政工程中有关消防问题设计和处理,可找当地消防部门。