一级负荷供电是否需双电源未端切换
一级负荷供电是否需双电源未端切换
一类高层中,变频生活给水泵、客梯、潜污泵为一级负荷,其供电是否需双电源未端切换箱,我通常做法是在低压配电柜实现双电源切换。
发布于
2005-01-05 11:17:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
酱油团副政委
《供配电系统设计规范》(GB50052-95)中,关于对一级负荷供电要求:
一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。
我认为在变电所内低压配电柜做切换,也满足上述要求。
2005-01-06 08:42:06
来自 PC
评论
举报
雨过天晴
末端切换,末端指各设备电源切换箱。规范说的很明确!
也有在低压柜中做切换的,但前提是该处属于动力配电中心,不是变电所内的开关柜,而且在供电设备附近。把该配电中心作为末端。
2005-01-05 16:04:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
酱油团副政委
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
63
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
