土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分户箱开关这样设置合理吗
我这里设计的分户箱,原来设计的都是每个插座回路都有单独的漏电,这个却实总的,合理吗,与规范是否冲突。另外我这里设计的联合接地体地阻为1欧,但实测有两个楼为0.7,有三个分别为3.4、2.7、3.2。我想将5个楼连起来做个联合接地,但设计不同意,我在别的工地就连过,效果还行。到底行否行否,请各高手指教。

全部回答(9 )

  • zhaojiayong
    1、完全可以啊,规范没有禁止这么做,这样做造价可以节省很大一部分,再说家庭配电又不是什么重要负荷,一个回路漏电总的漏电跳闸又没有什么影响。
    2、没有听说过可以一起做接地测试的。
    2007-12-23 21:25:23 来自 PC 评论 举报
  • wangruchuan
    谢谢我找找看
    2007-12-23 19:22:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10