分户箱开关这样设置合理吗
分户箱开关这样设置合理吗
我这里设计的分户箱,原来设计的都是每个插座回路都有单独的漏电,这个却实总的,合理吗,与规范是否冲突。另外我这里设计的联合接地体地阻为1欧,但实测有两个楼为0.7,有三个分别为3.4、2.7、3.2。我想将5个楼连起来做个联合接地,但设计不同意,我在别的工地就连过,效果还行。到底行否行否,请各高手指教。
发布于
2007-12-23 18:40:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
zhaojiayong
1、完全可以啊,规范没有禁止这么做,这样做造价可以节省很大一部分,再说家庭配电又不是什么重要负荷,一个回路漏电总的漏电跳闸又没有什么影响。
2、没有听说过可以一起做接地测试的。
2007-12-23 21:25:23
来自 PC
评论
举报
wangruchuan
谢谢我找找看
2007-12-23 19:22:23
来自 PC
评论
举报
加载更多