土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 2007.12讨论话题:钢筋砼结构的裂缝宽度计算

2007.12讨论话题:钢筋砼结构的裂缝宽度计算

发布于:2007-12-23 16:34:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请大家考虑一个关于规范的问题:
是不是所有的水工钢筋混凝土结构都要进行限裂的计算!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • lovepingzhihui
    引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,既有地基、温度、干缩,也有设计上的疏忽、施工质量、材料不合格及缺乏经验等。根据工程实践和统计资料这类裂缝几乎占全部可遇裂缝的80%以上。而最为常见的裂缝有两大类,一是温度裂缝,二是干燥收缩裂缝,简称干缩裂缝,以及由温度和干缩共同产生的裂缝。

    2008-05-28 22:08:28

    回复 举报
    赞同0
  • hxyk
    hxyk 板凳
    我们目前正设计一排水箱涵,最大内水压为5m,现在施工图审查单位要求按限裂配筋计算.
    我国目前正在使用的水工混凝土结构设计规范(SL/T191-96)第4.3.2中“钢筋混凝土结构构件设计时,应根据使用要求进行不同的裂缝控制验算。”此条是否说明一定要进行缝宽控制,只是根据环境条件确定缝宽限制值?
    同样在第4.3.2中还有“(2)裂缝宽度验算 需进行裂缝宽度验算的结构构件,应按荷载效应的短期组合和长期组合两各情况.........规定的允许值。”
    而且在7.2.1有这样一条:“对使用上要求限制裂缝宽度的钢筋混凝土构件,应进行裂缝宽度的验算,按........”。其它各条中也出现过“使用上要求限制裂缝宽度”。
    我们院正在设计一钢筋混凝土结构排水箱形涵洞,施工图审查单位提出要按限裂进行配筋计算,如果按限裂进行配筋,则需增加钢筋460吨,建设单位不同意,而我院也为此多次与施工图审查单位沟通,但审查单位认为上述规范明确要求进行裂缝宽度验算,而我院与业主则认为上述规范7.2.1中明确说明了“对使用上要求.....”。
    审查单位认为规范只规定了两种情况:1种是抗裂计算,另一种是限裂计算。但是规范中多处提到“对使用上要求....”
    所以在此提出,请各位同行帮助分析一下,倒底是不是所有的水工钢筋混凝土结构均应该进行限裂或抗裂计算。
    2008-05-28 18:28:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.25 万条内容 · 341 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教,这个水闸如何下手.请高手指点!

一、基本资料 1、设计依据 某水闸位于入湖口河段,工程主要功能为防洪(另设分水闸取水灌溉)。整治(衬砌)后河道底宽B=15m,边坡为1:0.5,河道纵坡i=1/3242。闸址处河床高程为74.0m,河堤顶部高程为78.5m。设计流量为60.0m3/s,校核流量为75.0m3/s。闸址处地基为淤泥,根据室内土工试验成果,内摩擦角φ=11°,凝聚力c=0.0llMPa,地基承载力[σ]=0.06MPa,渗透系数k=1.0×10-7cm/s。

回帖成功

经验值 +10