土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 等电位问题

等电位问题

发布于:2007-12-23 15:41:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(一) 一个单体的等电位连接有两种做法:1.设MEB箱,将所有需连接的金属管线等都同MEB连接.2.设一接地母线,将所有需连接的金属管线等都就近同接地母线直接连接,这两种做法哪种正确?
(二)卫生间局部等电位连接用的LEB箱中的接地母排必须进行接地吗?本人认为可不接地,因为局部等电位连接的目的就是局部的电位相同即可,电位高低无所谓.
以上两个问题请教高手指点,本人搞设计多年,这两个问题始终不清楚.

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • gsjdianqi
    gsjdianqi 沙发
    求UPS电源,40KVA,
    求UPS电源,40KVA,
    求UPS电源,40KVA,联系QQ:42220212
    2007-12-28 21:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • zuiranfenglin
    zuiranfenglin 板凳
    从理论上来看,这两种做法都正确,其实质都是接地保护或保护接地,它们接的都是可导电物体嘛。