土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 等电位问题

等电位问题

发布于:2007-12-23 15:41:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(一) 一个单体的等电位连接有两种做法:1.设MEB箱,将所有需连接的金属管线等都同MEB连接.2.设一接地母线,将所有需连接的金属管线等都就近同接地母线直接连接,这两种做法哪种正确?
(二)卫生间局部等电位连接用的LEB箱中的接地母排必须进行接地吗?本人认为可不接地,因为局部等电位连接的目的就是局部的电位相同即可,电位高低无所谓.
以上两个问题请教高手指点,本人搞设计多年,这两个问题始终不清楚.

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • gsjdianqi
    gsjdianqi 沙发
    求UPS电源,40KVA,
    求UPS电源,40KVA,
    求UPS电源,40KVA,联系QQ:42220212
    2007-12-28 21:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • zuiranfenglin
    zuiranfenglin 板凳
    从理论上来看,这两种做法都正确,其实质都是接地保护或保护接地,它们接的都是可导电物体嘛。
    2007-12-28 16:27:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ABB变频器选型问题 快帮忙

我公司澳大利亚有个项目 额定电压是415V 电机55KW请问ABB变频器额定电压选-3等级的可以吗 谢谢各位高手

回帖成功

经验值 +10