土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层公寓的需用系数如何选取?
高层公寓不同于一般的住宅,也不同于普通的学生宿舍。国标上只规定了住宅的需用系数和宿舍的需用系数,而且国标还是93年版的,太老了,感觉不是很适用。现在有个项目,有750间公寓,总的需用系数如何取呢。我准备每三层共一回路,这样一回路有大约90间公寓,每间公寓配4KW,共4×90=360KW。大家说该用多大的开关,多粗的导线?

全部回答(15 )

  • hxj521
    楼主的问题很好,先顶一下。我是个菜鸟,我想问一下你们说的系数是指什么?
    2007-12-26 15:39:26 来自 PC 评论 举报
  • cbmiezhao
    个人意见:你要看看你的公寓的人员是否做饭,是否有淋浴电设备?然后再定需用系数,才比较科学!
    2007-12-26 10:21:26 来自 PC 评论 举报