喷淋湿式报警阀位置

发布于:2007-12-23 09:33:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个小区,周围是商铺,做了自喷,小区内有地下车库也要做自动喷淋系统,消防泵房在小区中间,请问:喷淋湿式报警阀位置设置在什么地方合适,如果统一设置在消防泵房,那么水利镜铃是不是就离人员聚集的地方很远了?我的想法是商铺的放在商铺,车库的放在车库,不知道是不是合适!可以吗?请指教!谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • pass40ji
    pass40ji 沙发
    学习拉 谢谢了上面的高手
    2008-05-23 10:11:23

    回复 举报
    赞同0
  • gpszxsjk
    gpszxsjk 板凳
    报警阀设置位置规范指出,只要设在安全及易于操作,附近有排水设施,附近有人值班的地方即可,并未要求一定要设在泵房,当然这里有一个因素要考虑,就是分区若较多较分散时,分散设置报警阀会减少管线总长度。