土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM剪力墙暗柱箍筋读出有矛盾?

PKPM剪力墙暗柱箍筋读出有矛盾?

发布于:2007-12-23 08:48:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问剪力墙暗柱箍筋从什么地方读?我从边缘构件读数如下:
第 1层 第 1 边缘构件,数据:
ITYPE= 1 类型: 构造边缘构件
ISTYLE= 2 形式: L形墙端部
NODE= 1 2 9 0 0 (PM节点号)
IWPM= 1 207 113 0 0 (PM墙号)
X,Y= 37.904 3.337(m) 边缘构件定位点坐标
LS1,LC1= 300.3 580.3(mm) 主肢阴影悬臂长,主肢边缘长
LS2,LC2= 300.3 580.3(mm) 副肢阴影悬臂长,副肢边缘长
SHADOW_AREA= 2464.0(cm) 边缘构件阴影面积
AS_CAL= 196.7(mm) 阴影区计算纵筋面积
AS= 1232.0(mm) 阴影区构造纵筋面积
DIA,S= 6.0 150.0(mm) 构造边缘构件箍筋直径,间距
而从JLQ读出的为:
10.0 150.0(mm)

为甚没?请各位大侠指教。
  • lydykj
    lydykj 沙发
    JLQ软件中有选项按构造或SETWE,若按SETWE,按构造配筋率lv0.1计算暗柱箍筋,且不计算拉筋.
    2007-12-23 20:46:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

深圳结构设计交流

欢迎深圳做结构设计的朋友加人 建筑(深圳)结构设计群23292765 本群只加深圳市范围内的设计院的朋友 加时请著明单位!!!!

回帖成功