求助:这种情况空调机房门窗需要防火门窗吗?
求助:这种情况空调机房门窗需要防火门窗吗?
高层公建,空调机房在一层,有直接对外的出口。如图。请问该机房的门窗需要防火吗?如果需要,防火等级应为多少?请帮忙解答。
ps:高规5.2.7条 设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。
发布于
2007-12-23 01:16:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
jxxymgq
版主回答的非常正确,高规第5.2.7条对高层建筑的设备机房的防火做了明确的规定.
2007-12-31 14:44:31
来自 PC
评论
举报
icewings
谢谢解答。当时苦于没有明确的规范规定,所以按照高规5.2.7条来设置的。后来想了想,总是觉得有些模棱两可,所以请教一下。
还想请问一下,空调机房的建筑设计一般参照什么规范进行?
2007-12-26 15:09:26