灭火器如何计算
灭火器如何计算
我最近做了一个小高层建筑,地下汽车库和一层商业应按中危险级设计,请问,灭火器如何设计,计算和选用,多谢!
发布于
2005-01-04 18:04:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
tedaczd
这都要问,查规范,不过可能是为了挣点分吧,呵呵
2005-01-05 09:52:05
来自 PC
评论
举报
小小法师
灭火器配置的设计计算应按下述程序进行:
一、确定各灭火器配置场所的危险等级;
二、确定各灭火器配置场所的火灾种类;
三、划分灭火器配置场所的计算单元;
四、测算各单元的保护面积;
五、计算各单元所需灭火级别;
六、确定各单元的灭火器设置点;
七、计算每个灭火器设置点的灭火级别;
八、确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量;
九、验算各设置点和各单元实际配置的所有灭火器的灭火级别;
十、确定每具灭火器的设置方式和要求,在设计图上标明其类型、规格、数量与设置位置。
灭火器配置场所所需的灭火级别应按下式计算:
(6.0.3)
式中 Q ——灭火器配置场所的灭火级别, A 或 B ;
S ——灭火器配置场所的保护面积, m2;
U —— A 类火灾或 B 类火灾的灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,m2/A 或 m2/B;
K —— 修正系数。
无消火栓和灭火系统的, K=1.0 ;
设有消火栓的, K=0.7 ;
设有灭火系统的, K=0.5 ;
设有消火栓和灭火系统的或为可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮藏的, K=0.3 。
2005-01-05 09:51:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zcj_chinaren
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
127
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.39 万条内容 · 739 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
-
tedaczd
这都要问,查规范,不过可能是为了挣点分吧,呵呵
2005-01-05 09:52:05
来自 PC
评论
举报
-
小小法师
灭火器配置的设计计算应按下述程序进行:
2005-01-05 09:51:05
来自 PC
评论
举报
加载更多一、确定各灭火器配置场所的危险等级;
