土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 灭火器如何计算
我最近做了一个小高层建筑,地下汽车库和一层商业应按中危险级设计,请问,灭火器如何设计,计算和选用,多谢!

全部回答(7 )

  • tedaczd
    这都要问,查规范,不过可能是为了挣点分吧,呵呵
    2005-01-05 09:52:05 来自 PC 评论 举报
  • 小小法师
    灭火器配置的设计计算应按下述程序进行:

    一、确定各灭火器配置场所的危险等级;

    二、确定各灭火器配置场所的火灾种类;

    三、划分灭火器配置场所的计算单元;

    四、测算各单元的保护面积;

    五、计算各单元所需灭火级别;

    六、确定各单元的灭火器设置点;

    七、计算每个灭火器设置点的灭火级别;

    八、确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量;

    九、验算各设置点和各单元实际配置的所有灭火器的灭火级别;

    十、确定每具灭火器的设置方式和要求,在设计图上标明其类型、规格、数量与设置位置。

    灭火器配置场所所需的灭火级别应按下式计算:

    (6.0.3)

    式中 Q ——灭火器配置场所的灭火级别, A 或 B ;

    S ——灭火器配置场所的保护面积, m2;

    U —— A 类火灾或 B 类火灾的灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,m2/A 或 m2/B;

    K —— 修正系数。

    无消火栓和灭火系统的, K=1.0 ;

    设有消火栓的, K=0.7 ;

    设有灭火系统的, K=0.5 ;

    设有消火栓和灭火系统的或为可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮藏的, K=0.3 。

    2005-01-05 09:51:05 来自 PC 评论 举报