在pkpm中输入板厚为0和楼板开洞一样的吗?
在pkpm中输入板厚为0和楼板开洞一样的吗?
请问在pkpm中输入板厚为0和楼板开洞对柱子的计算长度来说是一样的吗?配筋会有什么区别吗?
发布于
2007-12-22 17:06:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
sy-boy
在刚度计算上这两种定义是等价的,但在导荷计算中实际有区别的.
楼板厚度为零的房间可以布置均布荷载,而全房间开洞的房间视为
没有均布荷载.
PKPM对柱子的计算长度是根据输入的层高来计算的,对于高度跨二
层的柱子,在计算时就算你把梁也给拆掉,程序还是会认为柱子的
计算高度是一层的层高,而这跟柱是分属上下两层的两跟柱.这里
在设计中需要人工对这种柱子进行加强.